Электроплита и хитрый дифавтомат

Разговоры на любые темы: вы можете обсудить здесь какой-либо сайт, найти единомышленников или просто пообщаться...
Proxy
Профессор VB наук
Профессор VB наук
Аватара пользователя
 
Сообщения: 2941
Зарегистрирован: 31.08.2007 (Пт) 4:41

Электроплита и хитрый дифавтомат

Сообщение Proxy » 10.10.2011 (Пн) 14:06

Столкнулся с проблемой вот, не могу подключить электроплиту. Казалось бы всё предельно просто, но дифавтомат ведёт себя как-то хитро.
До этого 2 раза доводилось подключать электроплиты, проблем не возникало. В этой квартире плиты до этого не стояло никакой, так что есть вероятность, что с проводкой что-то не так.

Итак: приобрёл плиту, приобрёл электророзетку (230В 40А, 3 ножа), приобрёл кабель (ВВГ 4*10)*
Из стены торчали 3 провода, поставил розетку, жёлтый провод на контакт заземления, синий (индикатор фазы показывает на нём значок фазы) на левый контакт, белый (индикатор ничего не показывает, стало быть ноль) на правый.
Аналогично по цветам подключил кабель к вилке (верхний земля жёлтый, левый синий, правый белый).
Далее подключение кабеля к плите:
есть 6 контактов в разъёме плиты. Левые 3 соединил проводом (а потом обнаружил в пакетике медные перемычки и продублировал соединение перемычками), их на фазу. Потом 4 и 5 соединил перемычкой и на них ноль входящего кабеля. Потом жёлтый на 6 контакт. И вроде бы всё по схеме (первой слева)
PIC111010173213.jpg
схема
PIC111010173213.jpg (368.98 Кб) Просмотров: 2281
.
PIC111010173007.jpg
PIC111010173007.jpg (642.86 Кб) Просмотров: 2281


Но: включил автомат, вставляю вилку в розетку, щёлк — автомат вырубился. Подумал, что среагировал на утечку (дифавтомат на то и сделан), не вынимая вилки из розетки снова включил автомат — включился, никакой нагрузки, легко включился. Включаю плиту в любом режиме — автомат вырубается. Что тут не так?
В прежних случаях подключал точно так же (только модели другие и квартиры другие), но вместо дифавтоматов стояли простые автоматы. Может я что-то не так делаю?

*хватило бы и 6 квадратов и один провод из 4 к тому же не используется, но в продаже был такой. ВВГ вообще не рассчитан для подключения бытовой техники, но т.к. плита устанавливается стационарно и необходимости в её перемещении нет, взял его (гнётся только через колено, отдельные провода гнутся только парой пассатижей, одними никак). Петли из него не гнутся, к сожалению, не хватает усилия, так что в разъёмы только прямо его получается вставить.



ЗЗЫ. Ещё один вопрос напросился: если синий вместо нуля подключен к фазе строителями, то вероятно ли, что жёлтый тоже перепутан с нулём? И если да, то как различить ноль и землю? От корпуса щитка прозвонить или ещё как проще можно?


Решение найдено: электрик перепутал жёлто-зелёный с синим, а синий с белым. Ну т.е. должно быть: ЖЗ - земля (защитный ноль), Б - Фаза, С - Ноль (технический ноль), а у меня было С - Фаза, ЖЗ - Ноль (технический), Б - земля (ноль защитный), т.е. полный рэндом. Всё работает, но если не вырубая автомат воткнуть или вынуть вилку из розетки, то дифавтомат вырубается, походу это его нормальная работа.