VVitafresh писал(а):Я к тому, что онлайн-упс может убрать импульс или скачок напряжения и без наличия земли (ввиду двойного преобразования), а вот сетевой фильтр в этом случае будет попросту бесполезен. По крайней мере я так читал в какой-то статье, но где именно уже не вспомню.
Нет, никакое устройство не может использовать PE-проводник в рабочих целях (как то сглаживание бросков). Такие фокусы приводили бы к срабатыванию дифференциальных автоматов / УЗО. В соответствии с ПУЭ, PE-проводники не могут быть использованы для каких-либо иных целей, кроме защиты людей от поражения током, и кроме слабых ВЧ-токов, в идеальном случае по PE-проводнику никаких токов течь не должно. В реальности, конечно, токи есть, и УЗО имеют порог срабатывания.
Но всё равно фильтр не имеет права «стравливать» энергию бросков по PE-проводнику. Помимо «юридической» неправильности, он бы ещё и на практике превращался в тупой эквивалент
устройства защиты от перенапряжений, который бы заставлял срабатывать УЗО вместо автоматов, защищающих от КЗ.