Хакер писал(а):Я бы делал схему плавного старта (поочерёдного подключения нагрузок), а не страдал фигнёй с резисторами, которая как минимум пахнет неэффективностью, а как максимум может грозить нестабильностью.
Фигня с резисторами, это классический способ ограничить ток нагрузки, в данном случае, при включении не дать блок питанию уйти в защиту до зарядки кондеров. С эффективностью здесь все в порядке, + снижаются пульсации питания , + сниж.потребления, + сниж.рассеиваемой мощности с активных элементов и тп. Даже, если бы, все и так заработало- бы, то все равно, правильно развязать,
для небольших токов резисторами (повышать надежность и эффективность) .
Про стабильность, здесь говорить не приходится. Блок питания подобран не правильно.
pronto писал(а):В конечном итоге мы так и поступили. Правда, никакой схемой заморачиваться не стали. На каждое устройство повесили выключатель, так как с резисторами все устройства блоком не тянутся. Вариант с отдельным выключателем оказался удобнее — для обслуживания или замены можно будет выключать одно устройство, а не все.
Это кал-хоз, до первого моргания света.
БП60Б-Д4-24 (я посмотрел)
мах-выход-мощность 60ват /24В, т.е 2.5А, а реальная наверно не превышает 2А (предп. срабатывает защита при 2А).
Значить в момент вкл. идёт превышение 2А. Если сохраняется работа с тремя устройствами, то можно предположить, что каждое устройство в момент вкл. потребляет более 0.5А (они идентичны ?).
Возможно, эти устройства содержат микроконтроллеры, или еще что-то такое, где при вкл. происходит
инициализация с высоким потреблением, что объясняет почему не сработал вариант с развязкой сопротивлениями, из за сглаживающих конденсаторов (полагаю, 8 устройств + БП - общий ёмкостью более 10 000 мкф).